回复:现在smart200库的PID已用完,不够用怎么自己编写PID程序

看雪001

  • 帖子

    2497
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-03 08:44:16

6楼

一个复杂的事情,把它分步骤来做,先做简单的,比如比例作用:

MNp = Kc * (SV -PV)

Kc:比例  SV:设定值  PV:过程值  MNp:比例项输出

单单这一个比例作用,做普通负反馈调节就可以看到明显效果了,这个函数还不会编程吗?做完这个函数,定时调用它,看看是否满足你的控制需求?

不满足,我们再来加积分函数,积分就是累加嘛。


大道至简,知易行难