门控制:
硬件门和软件门的开关决定了执行计数信号捕获的时间段。
通过工艺模块的数字量输入在外部对硬件门进行控制。通过用户程序控制软件门。可通过
参数分配启用硬件门。不能禁用软件门(循环 I/O 数据控制接口中的位)。
Capture (Latch):
可通过组态使外部基准信号沿触发保存操作,从而将当前计数器值或位置值作为 Capture
值加以保存。以下外部信号可触发 Capture 功能:
● 数字量输入的上升沿或下降沿
● 数字量输入的两种沿
● 编码器输入上信号 N 的上升沿(适用于增量编码器和脉冲编码器)
对于增量和脉冲编码器,可以组态在 Capture 功能后是从当前计数器值还是从起始值继续
计数。
同步:
可组态外部基准信号沿以使用指定的起始值装载计数器。以下外部信号可使用起始值装载
计数器:
● 数字量输入的上升沿或下降沿
● 编码器输入上信号 N 的上升沿
● 取决于已分配数字量输入电平的编码器输入上的信号 N 的上升沿
详见手册:https://support.industry.siemens.com/cs/document/59709820/simatic-s7-1500%E3%80%81et-200mp%E3%80%81et-200sp-%E8%AE%A1%E6%95%B0%E3%80%81%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%92%8C%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%A3%80%E6%B5%8B?dti=0&lc=zh-CN