回复:840d出现报警

渔明锅红

  • 帖子

    2059
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-03 11:48:44

1楼

NC和PLC没有备份太不可思了,找厂家要NC 备份吧!

本来没有总清NC是小问题,结果你没备份就总清了!

数控系统除了NC和PLC要备份,最好硬盘也要做镜像备份。

上周我在外面处理了一个问题:

是欧陆590的直流调速系统,当时是驱动器报警了无法工作,厂里请了个维修的人,对欧陆590也有所知把驱动器送出维修,结果参数没有备份,回来装上后出现了飞车现象,而且电机的额定电流和励磁电流都无法调到电机的铭牌,最后调了半天无法运行不了了知,没办法那个厂请我去了,我就纳闷为什么修之前不做备份呢?

590我还是几年前调过很长时间没有调过了,我找到通信接口的资料。

做了根线,网上找些资料,

更改驱动器的驱动器的通信参数

把线连接到驱动器上


然后把驱动的参数数进行备份

读出参数


做这些我是为了调试如果不好还可以恢复到原状态,做完备份后,我恢复了驱动器为出厂值,要关机后同时按这三个键后送电,之后再调电机的额定电流和励磁电流都可以调到76A和13.2A,原值只能调到70A和10A,调完参数后再进行测试,电机点动还是出现了飞车,然后我就把反馈改为电枢反馈测试,电机能正常运行,再测量测速电机的电压是90V,通过计算测速电机的电压是86.3V是正常,我只能说控制板还是有问题送修没修好,由于厂家生产急问 我能用吗?我说用没有问题,要是当时参数有备份恢复就可以判断是不是参数有问题,还是控制板有问题,不太好判断,然后厂里说能用就行,生产要紧。

所以说:参数和程序,系统备份很重要,有谁还没有这么做的快行动起来吧!



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。