回复:关于FB41的SV和PV定标

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-03 14:05:19

7楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-11-03 11:26:13的发言 >6楼

我理解,输入和输出应该是同一个标准,既然输出是0-100,那么,输入也应该标定在0-100,中间的运算过程才有参考意义。比如输入用厘米做单位,输出用米做单位,计算结果就是错误的。不然,PID向导何须费事的弄一个标定呢?跟着向导走,虽然不会出差错,但也少了自主和发现的乐趣。

以下是引用Letham在2017-11-03 10:46:07的发言 >5楼:说实话 我都没有进行...

引用5楼详细内容:

说实话 我都没有进行0-1的标定,我只要限制SV,PV在同一的范围即可,比如SV=0-1500,PV也是在0-1500,我就直接送入SP_INT和PV_IN里面了。当然PV_PERON=0;

看法相同

人生就像一场旅行!