回复:220V440变频器怎么设定参数?0.75KW的电机怎么接线?星型还是三角形接法?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-03 14:06:34

11楼

展开查看
以下是引用eden_c在2017-11-03 13:12:21的发言 >

我现在就是三角形接法,把铭牌上的电机额定电流1.9A乘以根号3,1.9*根号3等于3.29A,所以现在304为380,305为3.29,这样可以吗?

P304就不是380了,变成了220。即P304 = 220就可以了。


就这样去完成快速调试。顶楼的参数设置,除了电压不对,其他没看出有毛病。只修改P304即可。而且电机绕组角接。变频器输入接单相220V电源。仅此。