展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-03 14:06:34的发言 >11楼:
P304就不是380了,变成了220。即P304 = 220就可以了。
就这样去完成快速调试。顶楼的参数设置,除了电压不对,其他没看出有毛病。只修改P304即可。而且电机绕组角接。变频器输入接单相220V电源。仅此。
以下是引用eden_c在2017-11-03 13:12:21的发言 >:我现在就是三角形接...
好的,谢谢kdrjl,今天也看来一天的440说明书,没有看见这方面的介绍,是否有这方面的资料推荐,我需要好好看看基础知识了。