变频器所有功率单元全部拆卸返回制造厂家检测去了,检测结果是 27台功率单元只有两台是好的,还能用。其他全部报废不能用了。厂家给的结论是 IGTB、直流母线电解电容全部击穿。原因是  变频器交流输入过电压。。。。。。。。经公司与制造厂家协商,如果将该台变频器修复的话,需要135W。上级领导非常之不满意,打算全部换掉,不用该厂家的了,换西门子,结果与西门子一询价。。。。买一台相同功率的西门子变频器需要180W++,至此,该问题搁置了,是换,是修,没人提了。

昨天又有新消息了,公司决定换,但是。。。。。不换西门子的,还换国产的。。。。这不,听说今天来了个厂家,说他们40-50W就能做。。。。。。

没有什么不可以