我之前亲身体会过一次炸机。
事情是这样的,有一次维修机械设备,把所有电全部断了,包括机柜的空调系统。
停了3个小时左右的电,维修完之后上电试机,启动的那一瞬间,砰的一声,炸了。
一个75kw的变频器炸的一塌糊涂,不应该啊?我们维修的是机械的活。以这个变频器是一点都不搭杆。
但是我们忽略了一个问题,我们把电柜的空调系统关了。环境湿度非常大温度高,我们最后总结经验认为停电太久引起结露了,又没有做干燥处理,急着上电测试晾成的悲剧。
亲身经历,!具体是不是百分之百系这个原因。不得而知,我们也只能想到这个问题。