以下是引用Zane在2017-10-25 21:55:17的发言 >5楼

 还有,楼主的遥控与本地操作,个人理解应该是遥控是通过PLC控制的,本地操作就是硬线回路的直接手动操作。


但现在还有一种是本地是PLC控制,遥控是中控室指令控制,后者现在似乎用得跟多一些了。


但不管怎样,楼主的本地/遥控的切换,显得简单粗暴了一些尤其是作为第一种类型的切换。比较安全的做法是设备进入停机状态后才允许切换,运行中切换无效。

关于“本地/远程”的具体功能一直也没找到比较理想的做法。假设系统所有的硬件启停按钮(位于现场子站箱)都经过PLC输入点,现场子站较多并且分散布置,PLC与动力组合柜放置在对应的工艺段电控室,中控室设置上位操作站。那么我的想法是“本地-手动”模式是通过子站箱上的按钮或者HMI上的启停按钮操作,“本地-自动”模式是通过PLC控制各设备之间的连锁关系自动运行;“远程-手动”模是通过中控上位机操作,关于“远程-自动”模式是否是通过一个变量控制本地自动变量的值,有没有好的建议。本地/远程,手动/自动切换使用硬件旋钮好还是HMI或者上位机控制好?