6se70变频器,p100=3控制模式下,转矩限制的疑惑

8187

6

2017-11-04 16:51:30

1.png

3.png

2.png

5.png

4.png

6.png

1、 最近在看6se70变频器的转矩限幅问题,有个疑惑。限制转矩,最终限制的就是变频器的输出电流吗?有如下功能图,请看下面图片。转矩限幅,是要比较电流限制、功率限制、转矩限制的最小值,哪个值最小,哪个值就生效。看到最后一张功能图,到了门极单元,是要通过控制IGBT的开关频率,来控制输出电流吗。不知道我的理解是否正确。如果变频器超过了转矩限制,可能会引起过流、堵转等故障吗?
  2、本单位的变频器参数设置如下:p102=1115A(额定电流)  p128=1100A(电流限制)  p492=80 p493=170(电动下的转矩限制),p258=80(电动下的功率限制),那这三个值,哪个最小,就把输出电流限制在哪个之下吗?既然转矩和功率限制在了80%,那为什么厂家在plc程序中,要把功率超过参考功率的90%,才会报高负荷报警呢?(请看最后一张图)        