看到右侧有一条线乱达的线,估计绝缘不行了然后拉弧,高温引起绝缘继续崩坏,
跟着影响贴近的输出端子同样的直接导致三相拉弧大电流高温直接把熔断器化成原子咯。
不过,看你的柜子下面的出线孔都不用粘土封死,你确定这大冷天的不会有小动物跑进去取暖?然后小虫虫直接拉弧成原子了...一路走好啊虫虫。

反正,电机短路不会造成熔断器化成原子;
反正,分解原子必须是长时间电弧;
反正,都4年了绝缘降低是存在的;

柜子很干净,感觉不能坑粉尘了;
输出导线后部都很完好,所以不能赖接线不牢固;