恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-04 19:21:35
10楼
你可以这样,,将预充电完成的信号开点再接一个继电器或者灯泡,,看看到底是CIM输出的开点断开了还是断路器线圈的问题,,
AOP30面板上不显示直流母线电压(并联的BLM,其他两个合闸后,没合闸的也应显示直流母线电压)
不显示实际电压就不对,
但是最后你的断路器还是跳闸,,小红豆跳出,,,是什么原因,过流应该不是的,毕竟你手动合闸是可以的,装置也没问题,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主