我用的DP通讯的,可否讲的仔细点。
DP通讯,有两种形式,一种是PZD,0-100%是4000H(十六进制数),这个基本是%的形式输入。也就是,针对转速设定值要把100%转速值换算成4000H,再计算设定值是多少发出去。另外一种通讯形式是PKW,他可以直接访问参数并改写参数。你可以用这个形式的通讯,试试直接改写P1001固定值设置,如果可以实现,就没问题了。剩下的事就是想办法把r1001参数关联到转速设定值参数P1070。这就OK了。
我们用上位机直接通讯G120,转速和扭矩设定值都是直接写。是多少写多少。用的就是这种方式。参数要找相应单位一致的固定值设置参数。比如,转速设定值参数用P1001到P1016固定值设置,这些参数的单位都是rpm;扭矩的固定值设置是P2930。它的单位是Nm。
这么用真的很有意思。数字控制嘛,就应该是这么直截了当的简单、明确。哈哈