回复:6se70变频器,p100=3控制模式下,转矩限制的疑惑

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-04 23:53:52

1楼

我的理解:


问题一,转矩限幅最终限制的是变频器的输出电压。因为,这个参数决定了变频器的输出电流,也就是针对电机的输出转矩限制了。变频器的转矩限幅如果达到了,电流截止特性就发生作用,此时电机的输出转矩达到了最大限制,如果负载还在继续加大,电机的转速就自动降低,以维持当前电机输出转矩限幅不变。由此,变频器的转矩限幅是变频器保护电机不过流的第一道防线。也叫电流截止特性。


问题二,参考电流和参考转矩的参数你没说呀,应该是P350(电流)P354(转矩)。这两个值决定了电流和转矩的100%,至于PLC里怎么写报警阈值,那是另外的问题。单说装置里的转矩限制和电流限制,还是要看P350与P354的设置,再去比较电机额定电流的百分比。