梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-05 08:28:45

4楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-04 19:10:51的发言 >3楼

我个人觉得没有必要更换的,,

正常的环境下,定期除尘或者在配电室里面,运行四万小时一般也就是五年左右,,风机没有问题的,

有的6se70的装置都运行了十几年都没问题,难道说sinamics系列的风机只能更换,,进口的风机。。


再者装机装柜型的装置,风机我报了一台,价格一万多,,如果有几十台的话,投资也是不小的啊,,

只要运行正常,没必要换。

我们S120很多运行9年了,也没问题的。

实践经验,1,经常启停比长期运行寿命要低很多,比如我们造纸生产线,传动系统的风机比复卷的寿命要高很多。复卷有一台使用了4年就坏了,启动困难,轴承损坏。后来我把所有的都改为长期运行,到现在也没问题。虽然浪费点电,但正如北侠所说,一台风机造价1.3万左右,综合算还是省的。

2,S120,130的风机德国ebmpapst风扇质量是没问题的,时间长了注意检查有没有异响,有了及时更换轴承即可。