回复:6se70变频器 一拖多现场配电箱着火了

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6297
  • 精华

    279
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-05 10:48:28

55楼

又看了两遍这个帖子,很有启发,想了想自己还存在着问题,总结一下,以后肯定用的到


1 提报电缆不注意阻燃,,有时候写了电缆型号,,没有很明确的注明ZR,,或者阻燃,这样的话可能供货厂家会买一般的电缆,,这一点今后注意,一定买阻燃的,以免造成事故扩大。。


2 配电室的火灾报警,现在的东西基本上那个都是为了应付检查使用的,基本没有作用,而且随着安全意识的提高,,今后可能会越来越严格,,下次参与项目,配电室一定做一个火灾报警。。


3 对于一拖多的辊道,隔离开关或者热继电器安装在靠近电机侧,输出电抗器是必须的。距离太远,每一个电机也可以加小的输出电抗器,,


4 电缆的选型还是大一些比较好,避免线细发热造成火灾,,有条件的电缆都用绝缘套管或者线槽,


Thank you for the support.