回复:G130变频风扇时间报警

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-05 16:00:12

6楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-11-05 08:28:45的发言 >4楼

只要运行正常,没必要换。

我们S120很多运行9年了,也没问题的。

实践经验,1,经常启停比长期运行寿命要低很多,比如我们造纸生产线,传动系统的风机比复卷的寿命要高很多。复卷有一台使用了4年就坏了,启动困难,轴承损坏。后来我把所有的都改为长期运行,到现在也没问题。虽然浪费点电,但正如北侠所说,一台风机造价1.3万左右,综合算还是省的。

2,S120,130的风机德国ebmpapst风扇质量是没问题的,时间长了注意检查有没有异响,有了及时更换轴承即可。


以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-04 19:10:51的发言 >3楼:我个人觉得没有必要...

引用3楼详细内容:

我个人觉得没有必要更换的,,

正常的环境下,定期除尘或者在配电室里面,运行四万小时一般也就是五年左右,,风机没有问题的,

有的6se70的装置都运行了十几年都没问题,难道说sinamics系列的风机只能更换,,进口的风机。。


再者装机装柜型的装置,风机我报了一台,价格一万多,,如果有几十台的话,投资也是不小的啊,,

赞成这种做法,70系列的若频繁启停,电路板上的那个继电器也会坏掉的,继电器难以单独更换,最终还得直接让风机长得电的。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。