如果是进线电压降低了,380变成220,那变频器(伺服控制器)不报错?应该报错了吧?如果报故障了,电机输出转矩变不变也就无从谈起了。
如果变频器的输入电压是恒定的380,变频器的输出电压由380变为220,此时电机的转矩变不变?这样的问题倒是可以提出分析和交流。
所以提出问题,条件很重要。条件合理的状态,讨论才有意义。这是第一;
第二,假设,变频器的输入电压恒定不变380,而输出电压从380变成了220,此时电机的输出转矩变不变?
答:只有这一个条件,不能确定结果。必须要再加一个条件,就是此时的电机转速(运行频率)与电机供电电压之反比是不是改变了。如果压频比没变,电压降低,频率也跟着降低,电机输出转矩维持不变。反之,电压降低,频率保持,导致压频比变了,电机输出转矩降低。
综上,问题的确定要首先明确条件。在什么条件下,决定什么结果。