1、 STEP7和TIA V14
1) 程序的加密和解密
STEP7我用过V5.4和V5.5;STEP7 V5.4的程序加密的块可以破解(S7 Blocks Unlock小工具加密和解密;通过增加和删除KNOW_HOW_PROTECT加密和解密一次只能加密解密一个块);方便学习研究;

S7 Blocks Unlock小工具加密和解密程序块(限于V5.4)

通过增加和删除KNOW_HOW_PROTECT加密和解密
STEP7 V5.5和TIA V14加密的块目前无法破解,保密性更强;好多别人的程序看不了了;关键的程序块就像一个黑盒子了;

STEP7 V5.5加密(小红锁标志)
2) 软件的兼容性;
STEP7 V5.5可以打开STEP7 V5.4的程序,向下兼容;
但TIA V14打开TIA V13的项目会出错,这点很不爽;如下图;

TIA V14有一个项目移植功能,一般移植成功的几率很小;一些老款的PLC目前还只能用STEP7编辑和组态;
3)软件编辑的优劣
STEP7程序编辑不灵活,指令输错了只能删除重新来;而且不支持双线圈输出;一个网络只能一个线圈;输出线圈后面不能再有别的指令;
而TIA V14指令下拉列表可以选择更多的指令;而且指令支持智能拖拽;输出线圈后面可以再有别的指令做逻辑;
4)对PLC编程设备的要求
STEP7 V5.4和V5.5一般CPU两核,硬盘250G就够了;
TIA V14 CPU要求5核,固态硬盘;要求有点高;我们这里主控室的电脑买了一批新的,花的钱多了去了;
5)STEP7 FC导入TIA V14
将STEP7 FC生成扩展名为*.AWL的文件,从TIA V14导入外部文件;这点很方便;

2、WinCC 6.2和WinCC7.3
WinCC 6.2不支持S7-1200和S7-1500通讯连接;
WinCC7.3移植WinCC 6.2的中文项目,运行画面中文显示乱码;英文编的项目移植没有问题;
WinCC7.3编辑变量和报警信息类似EXCLE功能非常方便;
3、WinCCflexible和TIA WinCC
有一次一个MP370屏镜像文件坏了系统无法启动白屏;恢复MP370系统镜像时在TIA WinCC没有找到;最后在WinCCflexible2008安装包找到了MP370系统镜像了;现在一般还是用WinCCflexible2008;
4、传动软件Drive ES和Starter
Drive ES用于调试6SE70整流器和逆变器;6SE70现在已停产S120取而代之;Drive ES软件不如S120调试软件直观;之前的变频器逻辑只能自己一点点连线画图;

S120调试软件是Starter;Starter软件的可视化框图(速度给定通道、LIMITER、RFG)非常不错,特别直观;一条线对于查找故障也相当有用;

上面两个软件目前还是集成在STEP7中的;TIA V14目前还不能调试S120,以后可能调试S120;
6SE70升级为S120传动系统设计、选型、调试都得从头开始,相当麻烦;