回复:变频器输出电压只有AC260V 是什么原因?

左传

  • 帖子

    335
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-06 08:25:35

78楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-11-01 16:27:20的发言 >72楼

关于矢量控制最高运行频率的限制,这也是我一直困惑的问题。记得为此我与其他品牌产品的技术交流过,那些品牌都不限制,一律600Hz,我不知道为什么西门子非要把传动矢量控制限制在最高300Hz。


另外,现在好像对传动的变频器调速,最高频率都设置了限制,不许超过500Hz的限值。主要是考虑对环境的影响。


K版,我见过很多的,都能超过600hz的变频,而且还是矢量控制。 这些变频器确实在运行着。



学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。