S7-1200的一个BUG,TRCV_C命令TCP接收固定长数据,接收数据不优化时,接收几百次后接收 数据都对但会串位

已锁定

ljgdl

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-25

普通 普通 如何晋级?

S7-1200的一个BUG,TRCV_C命令TCP接收固定长数据,接收数据不优化时,接收几百次后接收 数据都对但会串位

4298

2

2017-11-06 11:12:16

S7-1200用TRCV_C命令TCP连接类型接收固定长数据,接收数据正常,但是每运行10多个小时(接收7、8百次)后接收数据就会向后串3个字节,接收的第1个字节会串到第4个字节以此类推,最后三个字节会串到第1到3个字节。如果需要重新编译所有块后会恢复正常,但运行10多个小时后节会继续串位。接收的数据块没有优化,LEN设置了13,是固定长度接收,没用优化数据块这好像是S7-1200的一个BUG,我用的是博途V13SP1UPDATE9,我改用优化的数据块接收,问题才解决。