以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-04 19:10:51的发言 >3楼

我个人觉得没有必要更换的,,

正常的环境下,定期除尘或者在配电室里面,运行四万小时一般也就是五年左右,,风机没有问题的,

有的6se70的装置都运行了十几年都没问题,难道说sinamics系列的风机只能更换,,进口的风机。。


再者装机装柜型的装置,风机我报了一台,价格一万多,,如果有几十台的话,投资也是不小的啊,,

一般都是使用EBM风机,品质挺好的,真是有点贵,我使用的70VC160KW控制器内风扇使用了12年没有一点问题,只是控制风扇的电路板老早就损坏了,后来就是外接控制,变频器一运行就启动,停机就停止。