9楼

    针对额定频率(基频)以下为恒转矩模式,以上为恒功率模式,首先要明白为什么要以基频为分界线。

    异步电机每相电压U1≈E1=4.44f N kφ。其中N、k恒为常量。

    从基频向低频调速时,磁通量φ为常量。此时,频率与电压成正比,即电机达到额定频率时,电机输入端的电压基本为额定电压。

    由于绕组的耐压能力有限,不允许加载在电机绕组的电压超过额定电压。所以从基频向高频调速时,电机输入端的电压为常量,磁通量φ与电机频率成反比关系。

    即:基频以下,φ为常量,通过U调节f;基频以上,U为常量,通过φ调节f


加油!

精华帖版主置评:这就是课本上的基础,首先记住,然后理解-北