恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-07 16:16:54
3楼
1200PLC HSC设置为测频率方式,程序可正常运行,可是,PLC断电后重新上电时总是报硬件错误,可原来程序是可以正常运行的呀?
重新将PLC复位后再次下载程序后又可以正常运行了,可是PLC断电后再上电仍然报硬件错误,致使PLC不能进RUN模式。请各位老师指导一下,至底是何原因呀?
经与西门子技术支持咨询:原来是将博途v13版本升级到V14后这个问题就解决了。或者将CPU的固件版本升级到V4.21也可以在V13下正常使用。我原来的固件版本是4.2的所以会出现问题。这是西门子技术支持的解释。
总之,问题解决了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主