回复:s7-200与台达变频器MODBUS RTU通讯为什么频率写不进去

YY.D

  • 帖子

    235
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-07 20:13:55

1楼

PLC写不进去和VFD不接受写入是2个不同的概念

用串口调试工具就看出到底是PLC没写下去还是VFD不接受写入了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33298条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。