原因确实如楼上所说。首先MBUS_MSG不被使能时,是不会改变Err参数输出的,问题就出在刚使能的时候,他会首先对ERR清零,然后通讯超时后设为3. 所以如果周期性读写一个不存在的从站,Err会0,3重复出现。3出现在连接超时之后,0出现在下次开始通讯但是超时之前。


感谢各位。西门子技术论坛真是个好地方。比电话支持好多了。电话绕来绕去打不通不说,还不知道什么时候回电话。