2005年我们有一台120KW电机,由G150控制,当时一启动就报过电流,因为还没过保,当时由于电机功率大,自己也没检测电机好坏的手段,请了电机厂的专家用电桥测量,说电机没问题,然后西服来了工程师换了IGBT模块,控制单元问题没有找到,说电机问题但又没证据,然后西家电机厂来人了测量电机说电机好的,"这下不好打起来了",后来西服经理来了,因为3天时间了问题没找到,经理来了之后也把G150换了模块及控制单元诊断下来说电机问题,但也没证据,再说西家电机厂来的是70岁的老师傅说电机好的,然后此时我随口问了一下于经理,可不可以换台45kw的电机测试,于经理说可以,因为我知道机器上有一台除尘电机是45kW的,此时于经理改了变频器参数,我们负责拉临时线从G150到45kW的电机处,准备好了开机测试,电机和变频器运行正常,说明G150没问题,此时70岁老师傅也无话可说,同意将电机拆走拿到西家检测,结果是绕组一处有匝间短路,就只有黄豆那么大小的短路点,经过处理前前后后15天呀,那时公司刚投产1个月就停了15天,之后买了一台电机做备件了。