16楼

  其实对于这个故障我一直有一个“怀疑对象”,但是每次它都能成功的摆脱 嫌疑。  今天在这里先把我怀疑的推理说出来,大家可以帮忙分析分析。 这个重点的怀疑的对象就是-------编码器。但是我们在现场也更换过了编码器(含连轴器,是用弹簧绕的),所以找不到怀疑的理由,自己把自自己推翻了。   我怀疑是编码器有问题的推理来自于两个历史疑案:

1、前段时间,我们更换收卷机的控制器时,重新优化参数后,设备运行两三分钟出现F015故障(更换控制器是报故障F021,设备是正常的)。所以,还是在现场排查了编码器等硬件,但是确实没有发现有异常,然后将P830改为15,将故障屏蔽了。设备正常运行了两天,我又将P830设置为0.矢量控制器立马出现一次F015 ,手动复位,再次运行设备,后面也再也没有出现编码器类的故障。

2、两年前,我们同一条线上面的前面一组S辊,有一个电机老是出现报F053,当时也各种检查编码器,换新的等等,所有关于编码器的连线、接头等都排查过了,反正就是运行几分钟就报F053。由于这个故障不能通过设置P830屏蔽,所以也是忙活两三天,设备能运行,就是这个辊老是报故障停机,那是为了保证生产,只能让这条辊被动拖着走。最后的解决办法大家可能都想不到:我将该组S辊的两个电机的编码器对调了一下,就两个电机都正常运行了。并且一直到现在也没有出故障。

 

所以,我是通过这两个事情来怀疑是编码器有问题,但却抓不到确实的证据。最后,用一句很中国标准的话来结束:或许正是因为有无数的未知,才让我对西门子矢量控制器又爱又恨!

投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。

精华帖版主置评:再次封精。理由是坦诚,和盘托出自己的分析与观点。这样的发言特别值得提倡。kdrjl