回复:S7-200与S120C USS通讯失败,换了变频器就好了,用一几天又不行

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-08 09:07:21

1楼

很简单,直接用万用表测量通讯线A、B与屏蔽层、零线、地线、M之间的交、直流电压,如果有超过24V的会烧通信口很正常很正常。因为接线不规范导致不等电位然后烧!
如果电压都很低,那就测量通讯线A、B之间的直流电压不应该小于2.5V不应该高于4.5V;交流电压最低必须低于0.05V最高不应该高于5V,否则就是干扰烧掉通信口。