回复:直流电机1GG6288-0NG40-1VV1-Z烧励磁绕组的故障分析

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-08 11:43:56

3楼

看后总是将信将疑,因为在我的印象里,6RA70的保护是很完备的。特别是励磁的保护,我们从来都没出现过烧励磁绕组的问题。所以总觉得楼主在描述的这些现象,特像是6RA23或6RA28之类的外控励磁所具有的一些问题呢。嘻嘻


其实,楼主所描述的问题,给我的感觉,主要是两点,第一,电机的工作环境不是很好,特别是环境温度或许很高;第二,电机的强迫冷却风没有监控、保护、连锁。导致励磁绕组过热,绝缘破坏,殃及励磁控制回路过电流。电机烧了,控制回路也烧了。故事产生了。...。