发布于 2017-11-08 13:14:38

7楼

展开查看
以下是引用shine在2017-11-08 12:14:54的发言 >

200的DI滤波设置不对高速计数器起作用,而1200的会。所以要更改对应点的滤波时间设置

这是200系统手册的说明



谢谢大家,我再找找问题。

主要是1200配置的东西比较多,不知道需要不需要配置,有没有用。

小心驶得万年船