版 本:WinCC 7.2 Asia (STEP7)版
客户要求:消息列表中“短期/长期归档列表”不变,所有报警字体为红色,然后出现报警后声光报警。处理完毕后系统自动检测、然后清除掉这一条报警消息。
目前结果:报警字体红色OK,声光报警OK,但做不到自动消掉这一条消息。目前的解决方案是:报警处理完毕,自动将红色字体的报警消息改为灰色字体。
我们这个处理方案其实也很清晰明了,但客户钻牛角尖不讲道理,不按他的要求解决很多根本不影响生产的问题的话,他是坚决不验收的。所以求助各位,看是否有办法自动从“消息列表”中消除,“短/长期归档”不影响。