先要在变频器侧设置是否规格化。如果规格化后可以发送十进制的数值作为频率。如果你使用触摸屏输入这是很好用的。因为显示的时候是十进制,存储器中是十六进制,所以直接发送就可以。
否则,4000H为全速“P2000设定的那个频率”,这种用法用于PLC内部计算,以百分比的计算最方便。
仅此而已。