quote:以下是引用makesoft在2005-06-21 10:44:59的发言:
你用超5类网络线试试,注意把485的那两条线放到一对线里面。
另外最好把上位机的地线和PLC的地线也连接到一起,当485共模电压超范围的时候,通讯也是不可靠的!!
连云港市天新电子技术有限公司真诚的希望和你合作!




真是没有看错,你就是高手。这个方法是我们试过的除了西门子的PROFIBUS电缆外的最好的情况。基本可以用超5类线代替PROFIBUS电缆。