以下是引用lranbing在2017-11-08 22:50:51的发言 >11楼

老法师的肺腑之言,主要是熔断器烧坏的原因没找到,安全措施就没有。高压的工作安全最重要。

以下是引用老顽童63在2017-11-08 22:38:50的发言 >10楼:楼主,向你祝贺!但...

引用10楼详细内容:

楼主,向你祝贺!

但是,我作为一名老的高级电气工程师,善意的提醒你,很侥幸。

你为自己单位省钱了,但是,你的做法很不符合你持有南方电网发的操作证的要求,到目前为止,你的工作还没有做完。

第一,登高作业和安全措施齐全吗?有地线吗?有监护吗?你没说;

第二,导致三只熔断器同时熔断的原因找到了吗?如果没有,还要继续找,否则,你为下一次更严重的故障埋下了隐患;

第三,从图片和你的叙述看,你的电压互感器不仅仅有测量电压的作用,还有就是肩负断路器操作电源的作用,那么,电压互感器高压三相熔断器都熔断了,那4KV电压从何而来?相当于高压的三相全断低压侧还有40V二次电压,哪里提供的(或者二次别的回路)电压,必须找到,也可能它就是原凶;

第四,你用万用表测试电压互感器一次电阻(6.7K),连个绝艳也不测试(不打耐压也需要1000V以上的摇表呀),直接送电,符合规程吗?万一送电短路或击穿,那后果不堪设想,甚至于人身伤害。。。。

第五,你买的熔断器做过试验吗?你面装的熔丝和原来的容量一样吗?下次发生类似情况互感器还能受到熔断器保护吗?

    如果,我说如果不成功或者发生事故你想过吗?以后由于熔断器不起作用事故扩大了,你今天的行为会被分析承担责任的。电力操作要非常谨慎,首先报人身,其次保电网,再次保设备。它是一种高危险行业。

    如果说的不妥,请谅解。

其实原因就是实际市电状态和设计理想状态的相差很大,理论上1A是没有问题的,实际情况就不同了,你改变不了市电状态,只能改进自己的一亩三分地了。所以本次就使用了2A的保险,其实这个电压互感器是很皮实的。