我有个容易被删帖的方案,适合300系统,1200 1500 TIA没好办法。
VIPA 的plc是用step7编程的,但是他家的硬件300s slio都可选带ethercat主站的cpu。只需在step7环境下安装个插件,就可以组态ethercat从站了。
所以在升级改造时候,只需替换掉原来的cpu,保留全部的子站和io,就能管理新增的ethercat伺服了。
9楼的方案应该是最佳方案了。性价比应该是最高的。