回复:记一次10KV高压电柜二次线路无电检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-10 09:45:14

15楼

展开查看
以下是引用老顽童63在2017-11-09 23:27:21的发言 >14楼

楼主,你好:

    看到你的补充说明,明白了你们这样处理的原因,但也告诉你,那只有发黑部位的电压互感器对地绝缘可能已经不满足设计绝缘了,理由有三,其一,雷电不会直接击中你的电压互感器柜顶母线,它只是受到线路直击后侵袭的雷电波冲击进来,在10KV系统中绝缘最薄弱的地方对地放电,而这个侵袭波第一关是要被你们进线避雷器先放电的余波侵入电压互感器柜内,应该是雷电波电压比较低了(具体多少这里也没有测试的数据);其二,是不是雷电波引起的,还有一个现象,就是进线避雷器有没有动作记录?如果有,就看看是三相都动作了吗?如果避雷器不是三相都动作,那么,你的三相熔断器都熔断就没有道理了;其三,无论几相遭受雷击,你的电压互感器的对地绝缘是你单位10KV系统绝缘的薄弱点,(正常雷击不会进来的)。

    另:你这种电压互感器正常工作电流是0.2--0.3A,熔丝为0.5A配置,熔断管选择1A的型号。计算如下:互感器10KV/100V/220V,正常工作二次电流分别可达到0.2*(10000/100)=20A和0.2*(10000/220)=9A,如今,你吧熔丝换成2A,等于二次电流放到了200A和91A,,这样,二次电流在200A-20A之间熔丝不熔断,互感器必然烧坏。

其实我认为这个熔断器真正熔断的原因不是二次端负载过重造成的,我这边的供电局计量柜内的熔断器也熔断过,也是更换熔断器就正常了。

南方雷雨天气比较多,熔断器熔断具体原因不知,不过我更换了新的熔断器后设备工作正常。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4356条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。