昨天就看到了,俺自觉水平差,没敢回答。今天看到还没人回答,俺就先抛砖引玉吧。
1、1200当客户端俺的理解只能跟8个服务器端通讯;断开老的、连接新的应该不行,可能会涉及到初始化等等的问题。再说了,如果这样也行,那还用得着限制数量吗?
2、是3个,不行,理由同上。
3、这8个,俺的理解是除了S7之外的以太网通讯,比如:MODBUS-TCP等等。
4、8个已分配的,俺理解是你的“2)”;6个动态的是你的“1)”+“5)”。
以上保证都是本穷现在的理解,但不能保证本穷的理解是对的。另外,说下本穷对1200联网的考虑:
1、1200是支持PN的IO-DEVICE模式的,本身既能当IO-Controller(最多带16个IO-Device)、又能当IO-Device给别的1200/1500当智能IO设备,我会尽量使用这种模式来组网,因为只需要硬件组态、不需要编程,简单可靠。
2、如果确实需要大规模的PLC联网,可以用上面的模式“级联”,一个中心节点(我叫主节点,缩写MU),如果用1200当MU,下面最多可以带16个1200一级子节点(我叫α级子节点);一个α级子节点,下面可以带16个β级子节点(假设也是1200)......
3、一般情况下,如果MU用1500,α级子节点的数量最少都允许是128;一般情况下,只需要α、β两级子节点就够了,下面可以挂远程IO,支持的IO点数已经是极其庞大了。
4、这种结构我叫“类FCS结构”,最大的优点就是能节约大量的电缆。因为α、β节点的安放位置都是尽量靠近现场的,远程IO模块更是直接放进端子箱(我叫智能端子箱),使用虚拟线路(总线)来代替那些硬接线来传输绝大部分模拟量、开关量信号,除了省电缆,精度、抗干扰能力也比硬接线好的多。
注:如果可能,尽量走光纤。