因为生产线需要改造圆盘剪,这个条生产线原来的圆盘剪是直流传动控制,而改造的厂家提供的却是交流电机。因此,联系了一家做电气改造的公司根据改造的要求加工一套控制柜,包含一个ET200S、两个
MM420和两个ACS800共5个子站。控制柜到货后,安排生产线进行停机改造。一开始挺顺利,但是进行硬
件的时候发现无法进行编译,也无法进行下载。怎么一不知道问题出现在哪里,后来找到了原来负责这
个上产线的工程师,据说之前想增加一个子站也是遇到这个问题,一直没有成功。根据他的描述,原来
用的STEP7软件是V5.2的版本,这个改造我们使用的是V5.4的,CPU型号是:6ES7 315-2AF03-0AB0,这
个CPU的过程映像区是128K,有个第三方的屏幕的I/0数值正好卡在了这个数值的前后(60-139),导致编译一直不成功。


还好库存里有一个CPU,型号为:6ES7 315-2AH14-0AB0,上网查询了相关资料,这款的CPU的过程映像区为256K,并且可以进行修改,这样的就没有必须对原来的程序进行修改了。立即将新的CPU领了下来,但是发现没有存储卡,又发动大家开始寻找存储卡。最后终于将所有的硬件都凑齐了,在CPU的属性里,将过程映像区的数值改为140,组态编译通过,轻松地将程序下载成功了,这下大家都松了口气。改造的事情总算能够顺利进行下去了。
本以为只是简单的加几个子站上去,然后进行传动设备的调试就能够搞定了;没想到还要更换一个新的CPU,将项目从旧版本的CPU移植到新版本的CPU上。幸好库存了一个新的CPU,热心的同事提供了一张存储卡。