变频抱闸的控制,可以有很多,,西门子就是这样,,任凭你发挥,除了r0052.2,

比如可以用启动命令,ON/OFF1 接通/停车1,他跟R0052.2其实差不多,但是有差别,不安全,为什么??

可能启动装置报了故障呢,,是不??提升类的不可以,但是平地上的可以啊,也算方法一种。

变频器的实际频率f_act > P2167 f_off   实际频率大于阈值,,比如阈值为你低速度的50%。。


其实52.2很方便的一个位,,可以控制风机,装置反馈,抱闸,等等。。