最近做了一项目,从站上用到两模块,一个是1KF02另一个是7KF02的模拟量输入模块,都用作温度PT100信号读入,但是现在出现了1KF02读出的温度出现2度左右的跳动,7KF02模块确一直不变,反复检查接线,按手册上进行接线,但不是不能彻底解决,用的是4线制PT100,一条线不接,所有的M-接到一起,且直流电源模块的24V-接地,有哪位大师有遇到过这样的情况,能否指点下如何解决,谢谢!