对输入端口的注释:
VAR_INPUT
PZDIn1 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW256
PZDIn2 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW258
PZDIn3 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW260
PZDIn4 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW262
PZDIn5 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW264
PZDIn6 : WORD :=W#16#00; //直接与输入地址相连,比如PIW256
Telegram : INT := 20; //报文类型,M系列变频器,只能报文1,G120可以是1和20.当报文类型为1时,只能读取反馈转速值
PZDIn2Scale : STRUCT //PZD2的零点和量程,此处如果为频率,设置为50.如果为转速,根据需要设置
HIGH : REAL := 50.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
SP_Li : REAL := 0.0 ; //给定值
SP_LiScale : STRUCT //给定值量程范围
HIGH : REAL := 50.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
PZDIn3Scale : STRUCT //PZD3量程
HIGH : REAL := 100.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
PZDIn4Scale : STRUCT //PZD4量程
HIGH : REAL := 100.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
PZDIn5Scale : STRUCT //PZD5量程,后续开发备用
HIGH : REAL := 100.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
PZDIn6Scale : STRUCT //PZD6量程,后续开发备用
HIGH : REAL := 100.0;
LOW : REAL := 0.0;
END_STRUCT;
On : BOOL := False; //启停
InvSp : BOOL := False; //反转
END_VAR