恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-11 21:41:25
18楼
K版,
我这个系统是采用了一个60W的小电机,提升线速度为10米/每分钟,经过计算满载可以提升37KG左右
也就是说我只需要把负载加到37KG左右观察负载是否会下坠?变频器的功率是否有要求?如果这个变频器与电机的功率相差太大是否就无法测试出准确的结果?
电机和变频器的功率比,在矢量控制时是有要求的,不能差的太多,否则矢量控制就不能正常工作了。电机的功率再小也不要小于变频器的1/4。这个是下极限;
你计算的满载功率,堵转实验时从0.5倍额定转矩的负载加起,直到发现电机开始打抖为止,就是它的极限连续堵转能力。
请填写推广理由: