你能用msg指令读取到变频器的信息,说明变频器应该就是modbus协议。已经说明,很多东西已经没有错了。

msg指令能有几个参数?就5个。站址是不会错的吧,读写也不会错的吧,最后一个是间接寻址的数据区,你不跟别的重叠就可以了。剩下两个,只要不断地变化这两个参数,总能读到或者写到你需要的东西。

你先在程序里面只写一条msg并且用I点接个按钮触发事件。这样目的是排除很多程序因素的错误,剩下就msg和ctrl指令在程序里。这样出错的范围就很窄很窄了。

先用这种结构理顺变频器的读写操作地址关系。再扩建你的程序。一旦此时出现问题,就一定是扩建的问题而不是通讯的问题。