以下是引用yming在2017-11-12 17:02:37的发言 >1楼

两个当然不一样了。

MODBUS 是库。都给你组织好了,直接使用传输数据。

另一个才是自由口,可用于其他的、自己定义的协议。

我知道modbus与自由口的区别。我只是感觉这种现象很奇怪。我在试验完modbus的通讯之后,试验自由口的通讯,就发现自由口发出的数据会多出两个CRC校验的字节。当第二天再试验自由口时,就不会多出两个CRC的字节。因为到第二天重新上电了。所以我才感觉是之前调用过的modbus指令对自由口的指令产生了影响。