回复:变频器零伺服与直流制动的区别在哪里?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    256

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-12 21:02:58

29楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-12 20:41:38的发言 >28楼

接着操作再次往下下降,运行到额定速度时立即报超速故障


这个就是直流母线升高了,你把最高速度降降应该就没事了,监控一下直流母线电压,,


抱闸抱住往下降落的时候失速??悬停5s之内下降没有失速对吗??? 这个,,有点意思,,

接着操作再次往下下降,运行到额定速度时立即报超速故障

//在制动器没有抱闸之前来升降循环没有问题


这个就是直流母线升高了,你把最高速度降降应该就没事了,监控一下直流母线电压,,

//母线电压没有超,变频器2.2KW电机是60W的电机,超不了,母线电压在530-540左右


抱闸抱住往下降落的时候失速??悬停5s之内下降没有失速对吗??? 这个,,有点意思,,

//对!可以理解为负载提升到2米的位置停止下来,制动器抱闸以后,接着再次操作往下下降接近额定速度时立即出现OS超速故障,而操作上升到2米的位置时接着又往下操作下降没有这个问题,同样是下降这个就没有问题,的确很有意思。