有关G120参数设置给用户系的扣
话说11.11是周六,也是大家深夜网购疯狂后,本来应该休息的,但此时单位确要加班。为什么?因为西门子销售的任性,2017年度的销售额完成了,停止订货,直至新财年开始,导致我们8月份的一单订货,生生11月10号才到,我们的合同期都过了,要被违约惩罚,所以接到这批G120以后,立即安装调试系统。这是本文的题外话开场白。
快速调试很顺利,很快就OK了。下一步过程布线。就是输入我们用户自己的相关工艺控制的参数设置。在用户参数表文件里,我拷贝了几个与工艺相关的用户文件参数。一上来P0045在STARTER里显示的是灰色,不可修改。用BOP-2去改,可以改,但存盘后,断电上电再看,P45还是原来的工厂化参数,等于没存进去。当时有点蒙。然后再看看其他参数吧,P1070亦如此,计算机上改不了,BOP-2可以改,但保存不了。
于是把STARTER换了一个版本的V4.5.1,情况依旧。都怀疑CU是不是有问题,想重刷一下版本试试?但考虑CU的问题可能性很小,于是用电话咨询西门子传动技术支持。这可是我的私人热线,哈哈,天津也有西门子传动技术支持的。
电话里说明了情况,对方在思考,片刻后对我说,P45改不了,应该与P15的参数设置有关,他一定是被设置成某个宏了,你把它设置成没有宏就行了。P1070不能改是与通讯参数有关,它被设置成了某个标准报文了,你把通讯改成自由口通讯就可以了。关闭电话以后,我的脑子里“?”很多,以前没这些乱七八糟的问题呀,怎么会这样?是这的事吗?
回现场,看到大家都在干等着我下一步呢,我很神秘的告诉他们,我有办法了。按照西门子技术支持的旨意,P15 = 0;P922 = 999;问题迎刃而解。在一片起哄声后,所有在场的人都觉得,西门子的G120参数给用户系的这个扣,有点绝。
此事过后给我的感想,说心里话,我对开放式的平台应用里把宏设为默认,真的不感冒。严重吐槽。吃一堑长一智,下次再过程布线,首先要看有关宏的设置,是否宏已经被取消。还有那个标准报文的设置。是否没被取消?