回复:G120使用花絮

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-12 21:41:11

94楼

话说编码器信号问题导致的G120报故障


有关这个话题,我想在坛子里有过不少的热议了,我记得曾经为此有过专题讨论,有说编码器信号电缆屏蔽层单端接地的,有说双端接地的,云云。


周五我刚好收到了自己兑换的奖品——《接地指南》,自己翻看了一下,周六就赶上单位加班调试传动系统了。呵呵,这是机会呀。按照指南里的原则,我围着已经接好的系统转了一圈,立马发现几个等电位和接地的位置没有做,现场指导,按指南要求等电位,接地到位。


快速调试一开始,只要到了动态辨识(此时电机是要通电转动的),系统就报错终止辨识,而且都是编码器信号没有。用示波器查看编码器脉冲信号没问题呀,编码器的脉冲数也是相符的。但看到编码器的信号电缆在电气柜侧没有做环形压接柜体金属外壳。处理后继续辨识,还是报错,故障内容依旧,编码器无信号。再到现场查看,又发现编码器的信号电缆在电机侧没有环形接外壳,我靠,我有点不耐烦了,怎么都没按要求接屏蔽层呢?为了快速解决,急于看结果,我告诉身边的同事,赶快把屏蔽层与主机外壳接上。不管什么环形不环形的了,猪尾巴接法也行!在此处理后,动态辨识顺利通过。大家不约而同的起哄庆祝。真不容易呀。


结论,编码器信号电缆,我们采用的是德国缆普公司专用产品,为此,就是为了让编码器信号可靠,但双端接地(接金属外壳),这是不可或缺的可靠性条件。

我是你的朋友

精华帖版主置评:理论与实际相结合完美解决问题-北

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示