以下是引用杰伴忠生在2017-11-11 12:48:42的发言 >1楼

不论电机的频率开到多大,变频器的功率必须等于或大于电机功率,特别是大功率电机。以前我的一个公司,200KW的风机变频器坏了,当时没有备件,主管就让换了个140KW的变频器,当时特地把变频器频率设15HZ,只要有点转就可以,想象的理论是可以。于是就让我盯着变频器看电流,结果变频器板子还是炸了,功率模块也烧了

还是生产逼得紧,一般不会做这样的尝试

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com