今天分享个故事给大家,觉得自己挺二的,希望大家看了之后引以为戒。
客户现象设备要加新功能,设备已经投产,领导最后沟通回来的结果就是24小时时间留给我们。这里吐下槽,领导跟客户承诺24小时调试完成,导致客户抱有幻想,实际哪有那么顺利,24小时能把数据采集完整就算快的了,到了客户现场可想而知,客户的大老板非常生气。哎,换位思考下,我完全理解他,不说这个了,跟今天的故事扯远了。
言归正传,数据采集现在比较方便肯定是tia了,从来没用过博图trace功能,今天用一下,体验一次。本以为与STATER差不了哪去,也没太重视,最后导致操作失误,所有的数据都没存下了,只是拍下了照片。回来仔细看了下帮助文件才知道,导错了,现在详细说明下,小伙伴们以后注意了:

想都没想,直接点的这个按钮。导出文件的格式是.ttcfgx 当时觉得好像不对,由于时间紧迫没考虑太多,结果尴尬了,这个是导出配置,也就是组态了变量。

想要导出先得点这个按钮,添加到“测量”里就可以存在项目中了,如果想进一步导出需要点击下面一张图片中的按钮。

回来后总结时发现的,哎,数据没存下来,幸好照了几张照片,于是在论坛上发个帖子提醒大家。
然后我突然想到,V14是不是有改变呢,打开一看,哈哈,真的改了,

能直接导出了,这两个按钮放一起估计都不能搞错了。